oldschool87 hat geschrieben: zum Beitrag navigieren29. Sep 2026, 12:58
Wenn nur zwei Kabel aus der Decke kommen, brauchst du ne andere Lampe mit ebenfalls nur zwei Kabeln.
Nein. Das wäre der Fall wenn der Schutzleiter fehlen würde. Er braucht eine weitere Leitung und die wird in der Decke sein. Kann mir nicht vorstellen dass es Elektroverlegekabel gibt, dass nur aus einem Leiter und Schutzleiter besteht.
Problem ist nicht der 2/3 Kabel Unterschied zur Lampe, Problem ist, dass PE Gelb/Grün sein muss und auch nur das sein darf. Das war vorher schon falsch angeschlossen und kann in der Konstellation auch nicht richtig angeschlossen werden.
Da muss aber schon was am Schalter/Verteilerdose falsch sein, oder hast du keinen FI? Wenn kein FI dann hast du vielleicht noch eine klassische Nullung, dann ist die Lampe dein geringstes Problem und du musst/solltest die ganze Hauselektrik auf Vordermann bringen.
oldschool87 hat geschrieben: zum Beitrag navigieren29. Sep 2026, 12:58
Wenn nur zwei Kabel aus der Decke kommen, brauchst du ne andere Lampe mit ebenfalls nur zwei Kabeln.
Nein. Das wäre der Fall wenn der Schutzleiter fehlen würde. Er braucht eine weitere Leitung und die wird in der Decke sein. Kann mir nicht vorstellen dass es Elektroverlegekabel gibt, dass nur aus einem Leiter und Schutzleiter besteht.
Vmtl. hat da mal jemand was "repariert".
Nur zwei Kabel (eins davon grün/gelb) kann durchaus so sein, bei Altbau. Dann kann man wie schon geschrieben, eine Brücke bauen (würde ich aber abraten) oder einfach ne andere Lampe kaufen.
Lass mich aber gern belehren, wenn ich da aufm Holzweg bin
"Was soll da passieren": dein Haus brennt ab.
Du hast doch offensichtlich keine Ahnung davon, dazu ist das eine alte und nicht mehr sichere Elektrik. Riskierst du da echt alles um 50 Euro zu sparen?
Ich habe auch keinen Plan von Elektrik, selbst für Lampen lasse ich lieber wen kommen.
Bb.adept hat geschrieben: zum Beitrag navigieren29. Sep 2026, 14:44
"Was soll da passieren": dein Haus brennt ab.
Du hast doch offensichtlich keine Ahnung davon, dazu ist das eine alte und nicht mehr sichere Elektrik. Riskierst du da echt alles um 50 Euro zu sparen?
Ich habe auch keinen Plan von Elektrik, selbst für Lampen lasse ich lieber wen kommen.
Elektrik ist neu
Deswegen muss da eigentlich definitiv ein drittes Kabel sein
Gut die Glühbirne war ja auch nur mit zwei Adern verbunden
Mit 50 Euro kommst du nicht weit, wenn ihm eine Ader fehlt. Und damit ein Haus deswegen abbrennt, da müsste schon viel passieren, vorausgesetzt es ist alles korrekt abgesichert.
Bb.adept hat geschrieben: zum Beitrag navigieren29. Sep 2026, 14:44
"Was soll da passieren": dein Haus brennt ab.
Du hast doch offensichtlich keine Ahnung davon, dazu ist das eine alte und nicht mehr sichere Elektrik. Riskierst du da echt alles um 50 Euro zu sparen?
Ich habe auch keinen Plan von Elektrik, selbst für Lampen lasse ich lieber wen kommen.
Elektrik ist neu
Deswegen muss da eigentlich definitiv ein drittes Kabel sein
Gut die Glühbirne war ja auch nur mit zwei Adern verbunden
Dann wende dich an den Elektriker, der das verzapft hat. Einen PE als Null nutzen geht nicht, wenn ein FI korrekt verbaut ist.
Dreadlift hat geschrieben: zum Beitrag navigieren29. Sep 2026, 14:47
Mit 50 Euro kommst du nicht weit, wenn ihm eine Ader fehlt. Und damit ein Haus deswegen abbrennt, da müsste schon viel passieren, vorausgesetzt es ist alles korrekt abgesichert.
Wenn ein Kabel fehlt und ich das updaten will müsste doch auch die Decke auf
Also das ist dann alles sehr aufwändig
Es wird ne einfache Lösung geben
Dieser Elektriker ist aber auch einfach unzuverlässig und gefühlt faul.
Denkt Sachen nicht zu Ende
Verputzer musste auch immer wieder ran weil der dann doch wieder was ändern musste
Die beiden Kabel aus der Decke sehen nach einer Stegleitung aus. Da sollte eigentlich noch min. eine unter dem Putz sein. Vielleicht hat der Verputzer die mit eingeputzt, weil nur die beiden Kabel gebraucht wurden.
Würde am Schalter mal gucken was dort angeschlossen ist.
husefak hat geschrieben: zum Beitrag navigieren28. Sep 2026, 21:01
Uff, grün-gelb ist der Schutzleiter. Da N draufzulegen ist VDE 0815.
Habe bei mir überall 3-adrige Leitungen zwischen LED-Stripe und Unterverteilung gelegt. Plan war nur N und Braun zu nutzen, Schutzleiter ungenutzt. Jetzt habe ich mir kurzerhand doch CCT-Stripes bestellt und muss N für WW, Braun für CW und den Schutzleiter für + nutzen.